Doctor_Sam,
02.08.2010 12:42
в Эпицентре, стеклохолст и флизелин - суть разные изделия!
|
|
Lanagol,
05.08.2010 08:37
Ув. Инженер 1!
спасибо большое, теперь я буду уверена, что работы выполняются правильно и сохранят потолки от трешин. еще вопрос по укладке паркетной доски. в первоначальном варианте планировался паркет, но планы изменились. квартира студио и пространство единое. с учетом паркета в кухне была уложена плитка на высоту 3,5 см. паркетная доска куплена на 14 мм плюс подложка на 5 мм, получается 19 мм. чем заполнить разницу по высоте 16 мм? что не очень накладно было на бюджет. |
|
Инженер1,
05.08.2010 11:08
Lanagol : 16 мм немалый перепад - прийдется устраивать дополнительный слой стяжки. Советую обратить пристальное внимание на качество выполнения этого слоя - паркетная доска очень капризна к дефектам основания - скрипит при наличиии малейших волн и перепадов стяжки, и подложка не спасает. Поэтому стяжка должна быть в уровне, и полской.
|
|
Lanagol,
05.08.2010 13:10
есть предложение заполнить разницу по высоте плитамит ОСБ.
что скажите по этому предложению? |
|
Инженер1,
05.08.2010 15:43
Принципиально - это возможно, никаких возражений. Просто ОСБ толщиной 15мм - материал не из дешевых. Если не ошибаюсь, квадратный метр такого стоит 70-80 грн., что соответствует цене за мешок сухой смеси нивилирующей стяжки. Просчитайте общие затраты на материалы, и на выполнение работ — Выберите вариант, который будет выгоднее экономически. Успехов!
|
|
Алис,
11.08.2010 20:32
Ув. инженер-нужен ваш совет. В санузле сделана стяжка с теплым полом и уложена плитка, гидроизоляция была от строителей. Подрядчик забыл смонтировать гидроизоляцию. Есть ли смысл срывать плитку для устройства гидроизоляции?
|
|
Инженер1,
11.08.2010 20:49
Гидроизоляция в санузле выполняется с целью задержки незначительных объемов влаги, попадающей на пол. При затоплениях гидроизоляция временно удерживает воду, давая тем самым время для ликвидации - сбора воды с пола. Брызги от душа, мокрые ноги, и прочие постоянные источники влаги удержит впрочем и цементная стяжка, тем более, учитывая, что у вас теплый пол, тоесть она довольно толстая. Вы для себя опредилитесь с готовностью покрывать риски на случай, если вы затопите соседей. Пусть подрядчик, который не выполнил гидроизоляцию даст вам письмо-расписку, тогда и убытки (по крайней мере частично) будет покрывать он.
|
|
Алис,
11.08.2010 20:54
Максим, огромное Вам спасибо! С ув. Алис
|
|
egor5,
17.08.2010 14:45
Инженер1 писал(а): Гидроизоляция в санузле выполняется с целью задержки незначительных объемов влаги,... полезно заходить в такие разделы.. постоянно узнаю для себя что-то новое. спасибо огромное! |
|
angelzim,
21.08.2010 09:17
Добрый день инженер. Помогите еще раз советом. У меня новострой. Пережили первую зиму, выяснилось, что продуваются окна. Местами даже был замерзший конденсат в виде ледовой шубы со стороны квартиры. Одно окно свистит так, что нажатием руками посередине можно было визуально уменьшить щель. Собираюсь в ближайшие дни пригласить мастера по окнам, чтобы как то решить проблему. Подскажите, что он должен сделать, или что может сделать. Чтобы я понимала какие ждать от него результаты. Спасибо заранее.
|
|
Инженер1,
21.08.2010 15:19
Металлопластиковые окна - подтяжка креплений, регулировка, при необходимости - замена створок.
Деревянные - то же самое, плюс еще возможно столярные работы - подстругивание рубанком торцов створок. |
|
angelzim,
22.08.2010 16:35
Спасибо, большое
|
|
Oleg888,
27.08.2010 21:17
Добрый вечер инженер. Я в новострое хочу поставить перегородку в полкирпича. На полу стяжка толщиной 10см. Нужно ли под основание стены снимать стяжку до монолита, или можно ложить перегородку на стяжку?
|
|
Инженер1,
27.08.2010 21:57
Добрый вечер, Олег. Простые растворные стяжки такой толщины не устраиваются: больше 20 мм - армируются кладочной сеткой, больше 60 мм - вместо цементного раствора используют легкие бетоны. Перегородка должна опираться на прочное армированное, либо бетонное перекрытие. Если бы вы уточнили у застройщика точную конструкцию пола (подобные выкопировки из проекта кстати могут быть и в пакете документации по квартире, переданной вам) - я бы смог кроме общей рекомендации, уточнить конструктивное решение по устройству перегородки. Какого она будет размера? Ее форма? Наличие премов? - тоже уточните в сообщении.
|
|
Oleg888,
27.08.2010 23:12
Перегородка глухая - длина-4м высота-2,95м. Дом монолитный, на монолит сверху залита стяжка (не знаю из какого материала)толщиной 10см. В стяжке идут пластиковые трубы отопления и водопровод. Наверное поэтому такая толщина..
|
|
Инженер1,
30.08.2010 15:41
Oleg888, если в стяжке проложены трубы, то это скорей всего не стяжка, а бетонная подготовка. В таком случае перегородку можно ставить на нее, не разбирая до плиты.
|
|
angelzim,
03.09.2010 11:20
Добрый день Инженер. С окнами надеюсь справились. Поставили дополнительные крепления. Проверим зимой.
У меня еще вопрос. На кухне сделан ремонт, все подготовлено к мебели. Но учли, конечно, не все. Розетка для эл. духовки находится не на той стене куда собираемся ее ставить. Нужно перенести метров на 5. Эти 5 метров все будут за шкафами. Есть ли какое то решение кроме как долбить опять стену и переносить розетку. Может существует удлинитель, ведь видно его все равно не будет. Спасибо заранее за помощь. |
|
Инженер1,
03.09.2010 12:25
angelzim : вобщем вы сами и ответили на свой вопрос - используйте обычный бытовой удлинитель, спрятанный за шкафами. Что вас смущает?
|
|
angelzim,
03.09.2010 12:31
Это большая розетка, не обычная бытовая.
|
|
palyaniza,
03.09.2010 23:08
Уважаемый Инженер, подскажите, пожалуйста! Изучаю сейчас предложение, предоставленное строителями, для потолка предусматриваются след. работы:
-грунтовка грунтовкой СТ 17 -монтаж штукатурной сетки -грунтовка перед выравниванием гипсовыми смесями -выравнивание гипсовыми смесями -грунтовка перед шпатлевкой 2 р - шпатлевка и шлифовка - оклеивание стеклохолстом - шпатлевка и шлифовка под покраску - грунтовка перед покраской Практически те же работы (без штукатурной сетки и стеклохолста, но с маячной штукатуркой) предусмотрены и для стен. Скажите, не слишком ли много? Дом, конечно, старый, стены и потолок ужасные, но не до такой же степени! И ещё вопрос по гипсокартону. У нас есть стены-перегородки, сделаны они даже не из бетона, а из какой-то смеси, когда вешали полки, обнаруживали даже полости. Строители предлагают снести перегородку, а вместо неё сделать ГК конструкции. Мол, на выравнивание и укрепление таких стен материалов пойдёт столько, что будет стоить одинаково. Стоит ли идти на такое? Ведь на них потом ни повесить ничего, да и как с шумоизоляцией? И насколько такие стены будут долговечны? Если уж сносить перегородку, то переуложить её из кирпича... или я не права? |
Добавить сообщение
Подписаться на эту тему
Количество сообщений в этой теме - 738