NataPl,
14.05.2009 11:50
Инженер 1 Добрый день. У нас в новостройке после перепланировки кухня находится в середине квартиры. Вытяжка 1000л в час. Нужно ли ставить в вентеляционное окно дополнительный вентелятор с обратным клапаном (окно находится над вытяжкой). Высота комнаты 2,65. Спасибо.
|
|
Олег,
15.05.2009 20:27
С производительностью вытяжки вы ошиблись на 3 порядка. Я бы Ваше вентокно заглушил. Если нет, то настройкой окончаня трубы вытяжки (создания суженного сопла к концу)добиться эффекта эжектора. В этом случае вентокно будет всасываь даже при включенной вытяжке, при том сильнее. В противном случае - допвентилятор + обратный клапан.
|
|
Инженер1,
15.05.2009 20:46
Мне не понятна схема воздухоотвода. Куда подключена вытяжка? В какой-то другой канал? 1000 л - это 1 м3. В вентсистемах я не специалист, квалифицированно ответить не могу. Но мне кажется, что это хорошая производительность, как для бытового помещения. Какой объем помещения кухни? Может стоит попробовать эксперементальным путем? Грубо говоря навонять, и посмотреть как справляется с этим вытяжка.
|
|
Олег,
15.05.2009 23:57
1000 л/ч это не хорошая производительность, это смешная производительность (данные приведенные NataPl ошибочные).
Хорошая бытовая вытяжка имеет производиельность порядка 1000 м3/ч. Простая - от 200 м3/ч. Реальная производительность вытяжки определяется притоком, сопротивлением вентканала и перепадом давления нагнетающего аппарата. В бытовых условиях (кухня в квартире)- Необходимости в высокопроизводительных вытяжках для нет никакой, тем более при отсутствии газовой плиты. |
|
Инженер1,
16.05.2009 00:27
Олег, спасибо за уточнение. Вентиляция, это наверное единственные системы, которыми я никогда не интересовался профессионально. Высказал свое мнение, и пошился в дураки. Если вы можете помочь человеку, я умываю руки.
|
|
Олег,
16.05.2009 01:32
Ув. Инженер, прошу не счесть за критиканство. Просто все молчали...
С моей стороны это был только комментарий. |
|
Инженер1,
16.05.2009 01:49
Олег, ни в коем случае. Я открыто заявил, что не разбираюсь в этом вопросе. Ведь это общий форум, и несмотря на то, что я открыл этот топик, я здесь такой же пользователь как и все. Очень хорошо, когда здесь высказываются и другие специалисты. Всегда рады :-)
|
|
Yelena,
18.05.2009 13:55
Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, как мне быть. В квартире в новом (5 лет) доме отошла от монолита штукатурка. Часть уже прорвала обои, а бухтит практически вся стена (около 20 квадратов). ЖЭК по телефону заявляет, что "не может быть, что отошла строительная штукатурка" (штукатурку действительно оставляли строительную, наши маляры только выравнивали). Завтра обещают прийти из ЖЭКа посмотреть. Допустим, они будут настаивать, что штукатурка наша и они ничего компенсировать не будут. Реально ли просить о какой-то экспертизе и сколько это может стоить? Или дешевле будет плюнуть и самим заплатить деньги (мы прикинули, что демонтаж + материалы + работа должны уложиться тысячи в 2 гривен)?
|
|
Инженер1,
20.05.2009 10:42
Полностью поддерживаю предыдущее мнение. Административное законодательство очень несовершенно и элементарно не работает, неговоря уже об исполнительных службах. Тем более, гарантийные сроки застройщика, согласно ДБН, на ограждающие конструкции - 10 лет, на отделку - 2 года. Так что, навряд ли у вас получится даже обосновать претензию.
|
|
Yelena,
20.05.2009 11:41
Мне начальник ЖЭКа назвал цифру 5 лет, но сути это не меняет, прошло как раз 5,5 лет:-) Спасибо за консультацию!
|
|
Anna_K,
28.05.2009 01:26
Всем привет. Вот я и начинаю ремонт в новострое.
Проконсультируйте пжл :). 1. в ванной комнате выведен кабель под стиралку. Можно ли на него вешать и стиралку, и бойлер? 2. Из какого материала предпочтительней ставить трубы в санузле под плитку? |
|
Инженер1,
30.05.2009 00:05
Анна, все зависит от типа кабеля и мощности автомата на распределительном щитке. Мощные потребители желательно подключать автономно.
Трубы можно ставить любые: металлические, пластиковые, металопластковые - исходя из бюджета. Долгая и надежная эксплуатация зависит от качества монтажа. Трубы и соединения покупайте сертифицированные, в сетях крупных строительных магазинов, сохраняйте чеки. |
|
Ника7,
12.06.2009 16:40
Подскажите, пожалуйста, при разводке электрики в стоимость "точки" входит штробление и укладка кабеля? Прислали смету - в ней за штробление, укладку кабеля в штробах и монтаж точки предложено платить раздельно, возник вопрос, а что тогда входит в стоимость монтажа "точки"? Спасибо.
|
|
Инженер1,
13.06.2009 18:22
Ника, разделите так:
1 Штробление. 2 Прокладка кабеля. 3 Установка монтажных коробок. 4 Монтаж приборов. Это наиболее гибкая схема для взаиморасчетов за выполненные работы по факту выполнения. Так как если нет проекта, на стадии договора сложно точно определить все виды и объемы работ. |
|
manafort,
13.06.2009 22:46
у меня несколько вопросов-ответьте пожалуйста, т. к ремонт закончен, но недоделки вылазиют. Огромное вам спасибо, что открыли темку и помагаете людям, это очень благородно
1) пошли трещины на ламинате по их стыкам-что делать(перекладывать или герметиком заделать, если герметиком, то каким и как) 2) расскажите как поклеить полиуретановые багеты 3) стык ламината и плитки на полу образуют полукруг- чем закрыть стык, слышали вы о жидкой пробке, если -да, то как ее укладывать |
|
Инженер1,
14.06.2009 00:29
manafort, большое спасибо за отзыв!
1) Это ненормальная ситуация с ламинатом. Что более вероятно - некачественно выполнена выравнивающая стяжка пола, есть горбы и впадины недопустимых размеров. Как ощущения при ходьбе? Он трещит, бухтит, плавает? Или же использован некачественный материал, испорченный при длительном хранении в неподходящих условиях, что менее вероятно. Специальных смесей для заделки подобных трещин нету, так как такие зазоры не предусмотрены технологией укладки и не допускаются. Шпаклевки для деревянных покрытий требуют шлифования и дополнительной защиты, как лакировние при укладке паркетного пола. Так что, в зависимости от ваших требований, или перекладывайте покрытие, предварительно отремонтировав стяжку, или эксплуатируйте как есть. 2) Багеты лучше всего кляеть до отделки, во время шпаклевания потолка и стен, прям на шпаклевку. Это позволяет, сразу заделать все незначительные стены и стыки, придав багету монолитный вид. Если же отделка уже произведена, используйте специальный полиуретановый клей, акриловый герметик тоже подойдет. Но если присутствует заметная кривизна стен, "волны", то второй способ хлопотливый при высполнении, и чаще всего не удается добиться желаемого качества в итоге. 3) Жидкую пробку в практике не встречал, почитал про нее здесь http://www.restot.ru/index.php/article/archive/26/ - не совсем понятно, каким образом вы собираетесь ее использовать для благоустройства стыка плитки и ламината, и вообще обоснованность такого решения. Для таких стыков лучше всего использовать гибкий молдинг (соединительный профиль, порожек) из пластика или металла. |
|
Ника7,
14.06.2009 10:03
Спасибо за предыдущие ответы. Сориентируйте, пожалуйста, по ценам на разводку электрики и сантехники. Сколько стоит точка, штробовка, прокладка кабеля, монтаж стояков. Спасибо.
|
|
Ника7,
14.06.2009 12:07
Максим, подскажите, когда правильно монт ировать теплый пол в санузлах. Ремонт только стартовал - сделана перепланировка, делается электрика и разводка сантехники. Сантехник предлагает сразу после разводки сантехники монтировать теплые полы. Мы же хотим монтировать гипсокартон, камин, делать малярку, а уже потом теплые полы и сразу накрывать их плиткой. Как правильно поступить?
|
|
Инженер1,
14.06.2009 14:45
Ника, камин же вы не в ванной будете делать. Нужно действовать по принципу: все "грязные" работы, мокрые и пыльные процессы во всех помещениях завершить до начала отделки. Хотя если такая необходимость продиктована некоторыми объективными для вас факторами, как то бюджет например, можно делать как-то иначе. Правда велик риск, что ваши отмаляренные белоснежные потолки станут немного сероватые, или же появятся на обоях капельки строительных смесей - нужно будет уделять особое внимание защите результатов ранее проделанных работ.
По ценам ничего не скажу, это договорные моменты, тем более сейчас, цены на строительном рынке очень динамичные и могут отличаться в разы. Если у вас уже работают люди, вы же о чем-то договорились - соблюдайте договоренности. Если вы недовольны результатами сотрудничества - торгуйтесь; если они не в полной мере выполняют свои обязательства - штрафуйте. |
|
монтажник,
14.06.2009 15:28
Ника7, если Вы будете монтировать нагревательные маты, то их нужно ложить непосредственно перед укладкой плиткы. Если жы Вы планируете "теплый пол" делать из нагревательного кабеля то, тогда нужно рассчитать, что кабель нужно покрыть стяжкой толщиной минимум 3 см
|