mik,
29.07.2008 08:46
Добрый!
Нужны фильтры промывные с редуктором давления. Присмотрел Honeywell FK06-1/2AA: - Производительность при падении давления 0,2 бар, м3/ч 1,5 - Подсоединительные размеры дюйм 1/2" - Размер ячейки сетки, мкм 100 - Рабочая температура, град С до 40 - Материал сетки нерж сталь Кто то подскажет где эти или аналогичные можно купить подешевле? надо 3 для холодной воды и 3 для горячей. |
|
Олег,
31.07.2008 09:52
Данный фильтр (FK06-1/2AA) годится только для холодной воды. Для горячей с температурой до 70град. нужен фильтр FK06-1/2AAМ, но он дороже.
Кроме того, в хорошо промытой системе водоснабжения окалина уже почти не летит, поэтому смысла в фильтрах с дискретностью очистки в 100мкм большого нет. Т. к. он и принципиально ничегь чистить не будут. Другое дело, если поставить 20мкм и его периодически промывать, а для фанатиков - после него еще и 5мкм, то это уже другое дело. Если нужно бюджетное решение, то в Хоневелле нет смысла. Проще поставить самый обычный сетчатый фильтр (грязевик)- гайки с гвоздями он задержит, стоит он 10...20грн, а после него, отдельно редуктор. Такой редуктор сейчас не сложно купить за 60...100грн. Например такой: http://vodoprovod.com.ua/cat/?product=5737&category_link=45, или подобный. |
|
ALx,
31.07.2008 10:24
А какое бюджетное решение для фильтра? 100 у. е за фильтр дорого. А кто что знает про Китай? Ответ предвижу, но все таки, а вдруг?
Надо 2 холодных 2 горячих. И еще чем трубы полиэтилен отличаются от полипропилен? Потребительские отличиия? |
|
Олег,
31.07.2008 10:38
ПЭ от ПП отличаются материалом.
ПЭ применяется для наружной разводки. Внутрянку делают из ПП, ПВХ, РЕХ металлопласта, меди - кому чье нравится. |
|
ALx,
31.07.2008 11:40
Олег, если есть опыт, посоветуйте пожалуйста производителя ПП системы для разводки в квартире нового дома
|
|
Олег,
31.07.2008 12:13
Работали мы с Экопластик (Чехия). Что лучшее сейчас - советовать не буду, ибо их много сейчас, да и отошел я от этого.
|
|
mik,
31.07.2008 16:01
Заказал себе Honeywell FK06-1/2AA и Honeywell FK06-1/2AAM...
в www.watershop.com.ua со скидкой 15% |
|
ivankoval,
23.03.2010 11:33
Посмотрите в сторону фильтров Bluefilters. Польские и немецкие системы.
|
|
Smersh,
31.05.2010 13:08
Помогите найти сантехника, который может установить редуктор давления на трубу для бойлера на Теремках-1
|
Добавить сообщение
Подписаться на эту тему
Количество сообщений в этой теме - 9